    篇一:《暖通空调》课程设计

    北京建筑大学

    继续教育学院

    2015学年 第2学期

    暖通空调课程设计

    设计题目:

    班 级:

    学生姓名:

    学 号:

    日 期:

    指导教师:

    2015年 12月19日

    一、 目的

    “暖通空调课程设计(论文)”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。

    目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。

    二、 题目1

    某建筑房间(空间)空调工程设计

    三、 原始资料

    ㈠、设计条件:

    1、房间用途、人数、设备、使用时间等;

    室内照明;

    空调设计运行时间;

    可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算;

    2、建筑地处地区;

    室内、外设计参数按规范选取。

    室内噪声标准要求不超过45dB(A)。

    ㈡、土建条件

    1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。

    2、外墙基本条件:墙体厚度、保温材料性能等;

    内墙墙体厚度、保温材料性能等;

    屋顶厚度、保温材料性能等;

    1

    3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等;

    4、层高。

    四、设计要求

    1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV系统;

    2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。

    五、设计内容

    1、 房间的冷、湿负荷计算

    2、 夏季工况分析

    3、 空调处理设备选择

    4、 布置风道进行水力计算

    5、 室内气流组织计算

    6、 绘图(达到施工图要求)。

    六、上交成果(打印版及电子版)

    1、 课程设计说明计算书(含目录)

    2、 风道平面图、剖面图(要求达到施工图要求);

    3、 空调风道系统图

    4、 空调机房平、剖面图(详图)、或盘管布置详图等。 说明:

    设计说明及计算书、表格(A4纸张装订)要求不少于1万字数;图纸要求计算机绘制,2号图纸3张(或相当的工作量)。

    七、参考进度

    时间2周,计算及绘图各一半。

    2

    八、参考资料

    1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003版)

    2. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

    3. 《暖空调制图标准》(GB/T 50114-2010)

    4. 《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调。动力》(2009)

    5. 《简明空调设计手册》赵荣义

    中国建筑工业出版社 1998年12月

    6. 《建筑设备施工安装通用图集91SB6(通风与空调工程)》 华北地区建筑设计标准化办公室

    7. 《实用供暖空调设计手册》 陆耀庆(第二版)

    3

    篇二:暖通空调专业毕业设计说明书

    摘 要

    本文针对青岛市行业大厦中央空调系统进行了设计计算。

    根据该建筑物的功能要求和使用特点,分析比较了各种空调方式,确定该建筑物空调系统为风机盘管加独立新风系统形式。

    主要设计内容包括:空调冷负荷的计算;空调系统的划分;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的确定;水系统的设计与水力计算;风管系统的设计;消声防振设计等。本文所设计的中央空调系统既能满足热舒适性要求,又最大程度地考虑了建筑节能的需要。

    关键词 中央空调,风机盘管-新风系统,节能;

    Abstract

    The graduation project designs a central air conditioning system for synthesis building in Qingdao.

    Based on the functions and the features of the building, several patterns of the air conditioning system have been analyzed.

    Eventually, the scheme of the primary air fan coil system is adopted. Then design calculation is carried out. It contains: cooling load calculation, the estimation of system zoning, the selection of refrigeration units, the selection of air conditioning equipments, the design of air duct system, the estimation of air distribution method and the selection of relevant equipments, the design of water system and its resistance analysis, the insulation of air duct plant and chilled water pipes, noise and vibration control, etc. This design aims to a comfortable air-conditioning system. At the same time, it also meets the energy-saving requirement to a great extent.

    Key words central air conditioning, primary air fancoil system

    目 录

    前言-----------------------------------------------------------------1

    第1章 概述----------------------------------------------------------2

    1.1工程概况---------------------------------------------------------2

    第2章 负荷计算------------------------------------------------------3

    2.1 室内外空气的空调设计参数-----------------------------------------4

    2.2 建筑物维护结构-------------------------------------------------- 5

    2.3 空调房间的冷负荷 ----------------------------------------------- 6

    2.4 新风负荷-------------------------------------------------------- 12

    2.5 空调房间的热负荷------------------------------------------------ 16

    第3章 空调方案的确定及技术经济分析---------------------------------17

    3.1 空调方案的技术经济性能分析 -------------------------------------17

    3.2 空调房案的确定-------------------------------------------------- 22

    3.3空气处理过程房间送风量及设备的选择计算---------------------------24

    3.4 空调系统设计中其它常见问题-------------------------------------- 26

    第4章 空调房间的气流组织------------------------------------------- 29

    4.1 空调房间的气流组织方式和送风口的形式---------------------------- 29

    4.2散流器选型与计算-------------------------------------------------29

    第5章 风道的设计与水力计算-----------------------------------------31

    5.1 风道的设计与水力计算-------------------------------------------- 31

    第6章 空调水系统的设计与水力计算-----------------------------------34

    6.1 冷冻水管路计算方法及理论依据------------------------------------ 34

    6.2 凝结水管的计算-------------------------------------------------- 36

    第7章 空调系统的消声与防震-----------------------------------------41

    7.1 概述------------------------------------------------------------ 41

    7.2 消声设备的选型-------------------------------------------------- 41

    7.3 空调装置的防震-------------------------------------------------- 42

    第8章 空调系统的防火排烟设计---------------------------------------43

    8.1 空调系统的防排烟方式-------------------------------------------- 43

    8.2 空调系统的防排烟装置-------------------------------------------- 45

    8.3卫生间的排气-----------------------------------------------------49

    第9章 制冷机房-----------------------------------------------------50

    9.1 冷冻设备的选择-------------------------------------------------- 50

    9.2 冷却设备的选择-------------------------------------------------- 51

    9.3补水定压设备的选择-----------------------------------------------53

    9.4 水处理设备的选择------------------------------------------------ 56

    9.5热水系统设备的选择---------------------------------------------- 57

    9.6机房设备布置-----------------------------------------------------59

    第10章 管道的保温设计----------------------------------------------60 10.1 保温材料的选用------------------------------------------------- 60 10.2 保温层厚度确定------------------------------------------------- 60

    10.3补偿器的计算----------------------------------------------------61 总结----------------------------------------------------------------62 致谢----------------------------------------------------------------63 参考文献------------------------------------------------------------64 附表1:冷负荷计算表

    附表2:热负荷计算表

    附表3:四层新风水力计算表

    附表4:六层新风水力计算表

    附表5:四层水管水力计算表

    附表6:六层水管水力计算表

    附表7:四层冷凝管水力计算表

    附表8:六层冷凝管水力计算表

    前 言

    空调制冷技术的诞生是建筑技术的一项重大进步,它标志着人类从被动适应宏观自然气候发展到主动控制建筑微气候,在改造和征服自然的过程的又迈出了坚实的一步。制冷空调系统的出现为人们创造了舒适的生活和工作环境,但是制冷空调系统的能耗也逐渐成为建筑能耗增长的最主要的原因。据统计,我国建筑能耗约占全国总能能耗的35%,而制冷空调系统能耗又占建筑能耗的50%~60%左右。因此,节能降耗已经成为空调系统设计的关键环节。空调系统设计方案直接影响着建筑环境的质量和能源消耗状况,对空调系统设计方案进行科学的选择和优化,是提高空调系统设计质量的重要途径。

    通过本次毕业设计,我们将经受一次较为全面、严格的工程设计训练,熟悉空调系统设计过程,了解现代工程设计方法,培养分析解决问题的能力,树立高度的工作责任感。

    1

    篇三:暖通空调课程设计

    扬州大学水能学院

    暖通空调课程设计

    题 目:上海鸿翔酒店暖通空调课程设计课 程:专 业:班 级:姓 名:指导教师:

    暖通空调建筑电气与智能化王华响 丁兴凤

    目 录

    一、阅读设计任务书

    二、熟悉有关建筑图纸,收集有关设计资料(建筑、气象、工艺等) 三、参观空调工程,以取得一定的工程实践知识 四、空调冷、热、湿负荷的计算 (一)夏季空调室内冷负荷的计算 (二)夏季空调新风冷负荷的计算 (三)夏季湿负荷的计算 (四)冬季热、湿负荷的计算

    (五)空调冷热源设备需要提供的的总供冷量和总供热量 五、空调方案、冷热源方案的确定

    (一)空调方案及空调系统形式的比较和选择 (二)房间中的新风供给方式的比较和确定

    (三)室内气流分布方式的比较和确定,送回风口形式的确定 (四)空调水系统形式的选择和水系统的划分 (五)管道、设备、风口等布置方案 (六)冷热源方案的比较及选择 六、空调风系统的设计计算 (一)空气处理设备的选型 (二)室内气流分布计算 (三)新风系统的水力计算 七、空调水系统的设计计算

    (一)布置空调循环水管、冷凝水管,画出水力计算草图 (二)确定各管段的水流量

    (三)空调冷凝水管管径大小的确定 (四)空调冷凝水管管径大小的确定 八、冷热源机房的设计 (一)冷热源台数的确定 (二)空调循环水泵的选择 (三)冷却水系统的设计 (四)其它辅助设备的选择 九、通风系统的设计

    十、室内温、湿度控制方案,空调系统的运行调节方案 (一)风机盘管的控制方案 (二)新风系统的控制方案 (三)变流量系统的运行调节 十一、设备和管道的保温

    (一)确定哪些管路和设备需要保温

    (二)保温材料的选择,保温层厚度的确定,保温结构的做法 十二、CAD绘图

    课程设计内容

    一、阅读设计任务书

    设计原始资料

    1.建筑物的平、立剖面图见建筑图,建筑平面尺寸以图纸为准,建筑层高为3.6m(海德酒店和公寓楼为3.4m);走廊吊顶净高2.3米、卫生间及房间小走道吊顶净高2.5米。

    2.按建

    暖通空调课程设计心得

    筑物空调房间面积估算指标为:旅馆客房标准层、学生公寓楼标准层:夏季空调冷负荷指标均为80-110W/m2;冬季按建筑总面积考虑的热负荷指标为:旅馆和公寓均为60-80 W/m2。

    3. 旅馆:客房标准层每个标准间住2人,鸿翔酒店电梯厅及休闲厅设4-6人,候梯厅设2-4人;卫生要求需要的最小新风量为:标准房间30 m3/h.人,其它为15-25 m3/h.人。 4.酒店标准房卫生间设排风有系统,其排风量按换气次数5-10次/h计算; 5.维持空调室内正压所需的换气次数按0.5-0.7次/h计算; 6.室内设计参数:

    夏季:tR=26—27℃ φR=40%—65%; 冬季:tR=18—20℃ φR≥30%;

    7.室外气象参数见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012》。(现直录如下) 上海:夏季空调室外计算干球温度:34.4℃,夏季空调室外计算湿球温度:27.9℃,夏季空

    调室外计算日平均温度:30.8℃; 冬季空调室外计算温度:-2.2℃,冬季空调室外计算相对湿度:75%;

    二、熟悉有关建筑图纸,收集有关设计资料(建筑、气象、工艺等)

    标准客房示意图

    大厅及候梯厅

    三、参观空调工程,以取得一定的工程实践知识(已在课程参观中完成)。

    四、空调冷、热、湿负荷的计算

    (一)、夏季空调室内冷负荷的计算

    包括:建筑围护结构的冷负荷和室内热源散热形成的冷负荷 1.建筑围护结构的冷负荷

    (1)通过外墙和屋面瞬时传热而形成的冷负荷

    (2)通过外窗内外温差的瞬时传热和透过窗玻璃的日射得热而形成的冷负荷 (3)通过内墙、内门、等内维护结构和地面传热而形成的冷负荷 2.内热源(工艺设备、人体、照明等)散热形成的冷负荷 (1)照明散热形成的冷负荷 (2)人体散热形成的冷负荷 (3)工艺设备散热形成的冷负荷 3.渗透风耗冷量的考虑

    4.夏季空调室内冷负荷的计算(每层)Qc=5.5*9.7*100*21=112.035kw (二)、夏季空调新风冷负荷的计算(每层) 1.各房间最小新风量的确定

    3

    (1)卫生要求:即按规范规定需要的最小新风量为:标准间30 m/h2人,其它: 15-25 3

    m/h2人;

    3

    MO=30*2*21+20*3+5*20=1420m/h

    (2)补偿局部排风及保持室内正压要求:标准间的局部排风量按各卫生间换气次数5次/h计算;维持空调室内正压按各房间换气次数0.5-0.7次/h计算;

    3

    标准间体积v=5.5*9.7*3.6*21=4033.3m

    3

    卫生间体积V=(2.7*2.55+0.9*2.05)*2.5*21=458.3m

    3

    大厅体积v=14.6*11*3.6=578.16m

    3

    故 Mo=M+M房间+M卫生间=5*458.3+0.5*4033.3+578.16*0.5=4597.3m/h

    (3)各房间最小新风量取①和②两者中的最大值,即 Mo=4597.3m/h (4)夏季空调新风冷负荷Q新=Mo(hO-hR)=4597.3*(22.4-12.7)=44.6kw (三)、夏季湿负荷的计算(每层)

    -6 -6

    MW =0.278nφy*10=0.278*2*0.93*109*21*10=1.18g/s (四)冬季热、湿负荷的计算(同上)

    夏季 各房间冷、湿负荷汇总

    3

    冬季 各房间的总热负荷汇总

    (五)空调冷热源设备需要提供的的总供冷量和总供热量